226继电器输出的,Q0.0输出PWM,周期5秒,占空比20%,编程软件里为什么监测不到Q0.0导通?实际触点用万用表量了会通1秒断4秒,当然Q0.0指示灯也会亮,换成Q0.1也是一样,大神们,分析下原因
李佳伟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 180 点
下载积分: 7843 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2013-04-25
最后登录: 2021-08-28
查看李佳伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-21 12:40
PWM或PTO都需输出类型为晶体管PLC,继电器无法输出高频率信号