FX3U本体与FX2N-1PG 控制伺服电机,哪个好?
上一主题
下一主题
lucas
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
570 点
下载积分:
2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-02-02
最后登录:
2022-05-20
查看lucas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-13 19:02
全看
|
小
中
大
如题,望工控高手提供宝贵意见!
分享
hzhcdy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
689 个
工控威望:
841 点
下载积分:
1395 分
在线时间: 573(小时)
注册时间:
2008-12-22
最后登录:
2024-12-18
查看hzhcdy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-25 17:39
全看
|
小
中
大
其实我想说的是:3U是后出的!
1PG的作用是让2N能实现定位,因为2N的本体脉冲只有20K,而且没有定位指令。
至于说的定位精度,这个取决于伺服编码器的最小分辨率。我们没办法测量,不代表厂家没办法测量,厂家可以吹牛逼,但不至于太离谱。
你想知道测量方法,我可以告诉你!
去废品收购站买点硬纸板,胶带拼成直径5米的圆,圆心装个伺服,画一个参考线,发一个脉冲,看看是不是有相对运动!
自己脑子不开窍,不要想当然的人为别人也跟你一样!