           跪求LG的iG5变频器更换为三菱变频器后7段频率设定不对应问题解决办法,LG变频器损坏后更换三菱的,然后对照LG的iG5的7段频率顺序

设定了三菱变频器,使用发现7段频率不对应,即LG iG5的第四段频率I21对应三菱的第一段频率P4设定值,其它的就不知道谁对应谁了,速度控制

乱套了。
      
      跪求高手指点两种变频器的7段频率对应关系!还望不吝赐教!十分捉鸡!
kjb0708
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 286 点
下载积分: 4635 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-03-09
最后登录: 2019-06-12
查看kjb0708的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-12 07:36
说得对啊!见笑了!是自己没仔细研究手册,无非是速度输入那三个端子的001——111是如何对应,各家变频器有点差异。问题已解决,谢谢了!