同时对三位五通电磁阀的两端线圈操作复位和置位的指令,这种方法是否稳当,可以的话,哪种编程法更为稳定的,请老师指导下,或者还有别的更好的办法.
分享
暗夜君主
快乐分享每一天。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
223 点
下载积分:
1607 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2010-11-29
最后登录:
2020-12-27
查看暗夜君主的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-13 11:10
全看
|
小
中
大
置位与复位同时使用,这样就不会出现错误了。我一直这样使用。