楼主  发表于: 2013-06-10 15:21
恒温 恒湿 风柜  三段电加热 你们是什么思路写程序的啊
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-10 16:20
個人喜好
溫控表+SCR+加熱器
溫控表+SCR+加濕器
變頻器+風機
485通訊取值
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-13 13:10
1.加熱器加熱量>冷凍機制冷量 (依環境控制空間選擇加熱器大小)
2.冷凍機不停運轉(除濕 制冷)
3.加熱器PID控制溫度
4.加濕器PID控制濕度
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-13 17:20
引用
引用第10楼huangpeng于2013-06-13 13:55发表的  :
制冷除湿  温度会降下来的
  降下来必须加温
温度高了又的制冷
谁有这方面的工程经历

.......

制冷不用關
只靠加熱控制溫度
故加熱能力必須大於制冷能力
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(catfree) 弱弱的问,电费便宜?
    john42tw
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1276 个
    工控威望: 6107 点
    下载积分: 52058 分
    在线时间: 1120(小时)
    注册时间: 2012-04-24
    最后登录: 2024-09-30
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-06-14 09:04
    制冷的壓縮機若頻繁起動
    a.反而更耗電
    b.容易損壞
    c.控制困難 甚至無法控制.
         因為壓縮機一運轉便是滿載 溫度瞬間變化很大
       採變頻控制也許可以(沒試過)
         除非溫度+-誤差可以很大
    其實在一個工程設備中 能夠達到使用者目的 才是最重要 不能用只是廢鐵
    電費?不是我們考慮的
    要考慮 那是以後改善時要想的  
    john42tw
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1276 个
    工控威望: 6107 点
    下载积分: 52058 分
    在线时间: 1120(小时)
    注册时间: 2012-04-24
    最后登录: 2024-09-30
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-06-14 12:58
    引用
    引用第13楼huangpeng于2013-06-14 12:34发表的  :

    你做恒温恒湿风柜的吗  有这方面经历  还是只是你想象

    做過幾間 焓差室 工程