新换的岛电牌温控仪,开始用自整定功能找PID最佳点,但效果不佳,温度不是太稳,请问如何调整PID参数。
wan21210
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 150 点
下载积分: 803 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-06-09
最后登录: 2014-05-28
查看wan21210的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-12 14:39
看你是什么方式加热,用不用配合冷却,如果光有加热没有配合冷却的话,那就先将I,D调到0,然后光调整P值,I,D值之间成4倍的比例关系去调整,I 低  D高.
如果有配合冷却的话,那就好调整,如果没有配有冷却,只是靠大气的温度的话,比较难,因为温控表自整定的话,是先加热然后降温的这样一个过程,通过这个过程去计算PID的积分微积分,从而使温控表更加精准.
说的比较乱,希望能帮到你点。