mdayan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2018-10-30
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-10 01:46
新换的岛电牌温控仪,开始用自整定功能找PID最佳点,但效果不佳,温度不是太稳,请问如何调整PID参数。
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-16 16:55