问题描述:
1.用倍加福编码器以前计数正常,现在有一相居然无输出了
2.用另外一个意而创编码器,刚开始转了10圈计数正确,但是后面也居然只有一相亮了
3.图中模式为PNP模式,编码器采用推免式,用了2种接线方式都一样的结果,请问我的接线有问题吗?
4.用C251如何做4倍频,难道*4吗?
诡异啊!求指教,见上图
分享
老家伙学电工
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
466 点
下载积分:
1015 分
在线时间: 329(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-11-14
查看老家伙学电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-11 20:15
全看
|
小
中
大
刚刚经历一次,3U接的OMRON的编码器,600脉冲的,试了好多次接线都无效。以前用的电源是从PLC取的,后来电源直接从开关电源取,(0V 和PLC的地不要短接),试车,正常。