用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
压缩机电气接线检修端子排组件
上一主题
下一主题
nachuan1998
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
189 点
下载积分:
774 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-06-07
最后登录:
2014-01-03
查看nachuan1998的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-08 14:59
全看
|
小
中
大
压缩机是制冷系统的心脏,无论是空调、冷库、化工制冷工艺等等工况都要有压缩机这个重要的环节来做保障!
1.在实际检修中,遇到室外风机运行、压缩机不运行,供电电压正常,断电测量压缩机引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机损坏,要打开压缩机接线盒,测量压缩机接线端子
接线端子
后再确定故障原因,供电线损坏引起压缩机工作不正常占到一定比例。
2.检查结果为压缩机供电线损坏。压缩机接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机接线卡,由于接线端子接触不良,而压缩机工作时电流较大,容易引起打火,时间不长还会再次出现同样的故障,所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机接线端子表面锈斑打磨干净。
3.压缩机供电线线卡烧坏,一般为压缩机长时间工作在过负载状态下引起的,运行时电流大,压缩机表面温度较高。处理完接线端子故障,检查压缩机接线端子损坏原因,冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机电容损坏都会引起压缩机在运行时电流大,表面温度过高。
4.检查压缩机不启动故障,如电容底部发鼓,拆下电容,将其底部放在平面上,如站立不稳左右摇晃,则压缩机电容肯定损坏,直接更换即可
接线端子 www.nachi.com.hk
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27711 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-23
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-09 14:26
全看
|
小
中
大
这个有点用!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
压缩机电气接线检修端子排组件
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问