22KW电机变频运行,有没必要加星三起动(求高手答)
上一主题
下一主题
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
519 个
工控威望:
993 点
下载积分:
2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2024-10-17
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-08 12:01
全看
|
小
中
大
图片:
22KW电机变频运行,有没必要加星三起动,直接起动行不行,有什么影响?变频器要不要加电抗器?
分享
cdm560221
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
215 点
下载积分:
924 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2007-04-22
最后登录:
2017-11-18
查看cdm560221的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-13 09:47
全看
|
小
中
大
电动机是否降压启动,不完全取决于电动机的额定功率,关键是看电源变压器的容量是否允许。
大家都知道,电动机的启动电流非常大,但该启动电流若使变压器的输出电压超出了正常变化范围,并对其他用电设备造成了影响,这种情况下,必须考虑降压启动,否则,可以直接启动。