图片:
22KW电机变频运行,有没必要加星三起动,直接起动行不行,有什么影响?变频器要不要加电抗器?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1187 个
工控威望: 1732 点
下载积分: 7542 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-09-23
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-10 23:25
通常来说,有没必要星三角起动,要看供电方是否能提供足够电源容量。
若采用变频器起动,没必要加星三角起动。
若采用工频,变压器余容量小于60KVA 以下加星三角 起动很有必要。
吉圆电气 QQ751673698