图片:
星三起动电路,Y起动时是先合KM2再合KM3,还是先合KM3再合KM,还是KM与KM3同时合,请问那种方法好,对器件有利,那个接触器可选小一点?
lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-08 12:02
先吸合KM3,KM3的辅助常开点闭合控制KM2,是比较合理,KM3接触器可以选小一点。