张博伦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 148 点
下载积分: 600 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-11-12
查看张博伦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-07 20:54
1.触摸屏软件是wincc flexible2008 标准版 ;触摸屏型号是TP 177B  6寸 ;plc为cpu 314c-2DP  和触摸屏的通讯口为mpi 口
现在问题是这样的: 触摸屏和PLC的开关量可以通讯,将PLC的开关量输入点短接,即I0.0 闭合去触发M11.0 ,触摸屏里会显示一行按照设定好的报警信息,这应该能说明触摸屏和PLC是通讯上的;触摸屏上的IO域显示的PLC地址为MD100 浮点型,在没有将通讯电缆插上的时候 显示的是######,插上的时候显示0.0,但是我已经PLC里边做了个简单的程序 将100 的值赋给MD100 了 ,用软件监视MD100 也是100啊 怎么会这样呢 ?要说没有通讯上 但是开关量可以实现啊  而且显示的是0.0不是 ######  求解啊!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-08 15:43
是你的数值溢出了(显示数值超范围),把I/O域的显示位设置的长一些。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-08 15:47
咦,明明我已经发帖了。怎么还是显示为“0”呢?