xiangmin276
本人从事印刷检品分切机,锂电行业分切机,非标设备控制等,如有
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 255 点
下载积分: 423 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2019-07-12
查看xiangmin276的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-06 22:27
X1.此程序在现有机器上下载下来的,求教告诉解答,现在此PLC控制伺服做运动控制(224XP模拟量给定速度),伺服起动和停止加减速非常快,而且伺服电机没有使用刹车电阻。

想请教这个PLC控制伺服驱动到底是速度模式 还是定位模式来控制伺服电机起动和停止都这么快!!!当然伺服参数我无法查看到。


我们一般用PLC控制伺服电机速度1000转 启动和停止至少也得5秒左右吧,




;另外各位大师在伺服的使用过程中PLC控制伺服速度模式下 :模拟量给定一般都怎么设计使得加减速尽量的快? 当然线性控制应该最快可是这受PLC扫描周期的影响吧!
附件: 项目1.rar (6 K) 下载次数:225
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-07 16:42
程序里还有个PTO-CTRL伺服停止块呢?如果没有用我认为你停止的时候是0(还在运行),那样启动时快就不奇怪了。