今天工厂带漏电的开关全部跳闸了,不带漏电开关的又正常工作(包括三相电机都还正常转,那就不是断相),等打上开关又可以正常工作。40几台机器120个漏电开关全部跳闸。真晕,搞电7   8年第一次见到。    求解答
15061004556
天宫-号
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 860 点
下载积分: 8781 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-05-08
最后登录: 2024-03-23
查看15061004556的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-07 11:10
顶上面的。一般机器上不使用漏电开关的,建议换短路器。接地连在一起,一台出问题全部都形成回路,楼主你想想,不跳都难。