楼主  发表于: 2013-06-06 20:26
今天工厂带漏电的开关全部跳闸了,不带漏电开关的又正常工作(包括三相电机都还正常转,那就不是断相),等打上开关又可以正常工作。40几台机器120个漏电开关全部跳闸。真晕,搞电7   8年第一次见到。    求解答
heyue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2019-03-23
查看heyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-06 21:49
所有机器的接地都接在了一起吗