cclgk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 709 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2010-07-03
最后登录: 2022-08-01
查看cclgk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-06 20:26
今天工厂带漏电的开关全部跳闸了,不带漏电开关的又正常工作(包括三相电机都还正常转,那就不是断相),等打上开关又可以正常工作。40几台机器120个漏电开关全部跳闸。真晕,搞电7   8年第一次见到。    求解答
xtihee
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2011-12-18
最后登录: 2023-12-11
查看xtihee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-16 23:34
看下是不是接地了,多台同时跳闸看一下是不是主线接地。