具体是这样的:上次我们有台设备,选用了一个电流较大的DC24V直流电源,大概12A,来供给例如感应器,步进电机。电路就是直接24V出来后就接到感应器上和步进电机电源上,发生了这么一次事故,有个感应器的线断了,碰线短路后,把整个电路烧坏了,我就是想问24V直流出来后能不能加点预防短路,过载之类的电器,用空气开关可以不?请教有经验的具体讲解下?谢谢
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 643 分
在线时间: 525(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-12-25
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-06 17:44
选择开关电源,有短路和过载保护的。你也可以加保险丝!