楼主  发表于: 2013-06-06 15:51
具体是这样的:上次我们有台设备,选用了一个电流较大的DC24V直流电源,大概12A,来供给例如感应器,步进电机。电路就是直接24V出来后就接到感应器上和步进电机电源上,发生了这么一次事故,有个感应器的线断了,碰线短路后,把整个电路烧坏了,我就是想问24V直流出来后能不能加点预防短路,过载之类的电器,用空气开关可以不?请教有经验的具体讲解下?谢谢
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-07 12:09
我买来好多24V4.5A的,都是差不多170,现在这个公司采购买的才90多,还是台湾明伟,我对采购说,蛮便宜的,不贵你真会买,其实是假的,我没点破而以。
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-07 12:11
真明伟电源输出短路接通,就会保护,也不会烧坏。