thinkwy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 428 点
下载积分: 930 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2007-06-24
最后登录: 2024-11-15
查看thinkwy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-06 14:50
施耐德文本型号TSX08H04M和twido TWDLMDA40DTK怎么通讯?也没找到资料,plc端口怎么设置?
钱玉友
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 9839 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-02-07
最后登录: 2024-11-06
查看钱玉友的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-06 20:26
--------------------------------------------------------------------------------


通讯电缆连接

Neza HMI 的后面板如下所示:




标有(2)的位置为 D 型 25 孔通讯连接器。


施耐德供应用于计算机与 HMI 相连的配置电缆和 HMI 与 TSX Neza 相连的 PLC 通讯电缆。

计算机与 HMI 相连的配置电缆的订货号为 TSX08 HM PRG CAB。
HMI 与 TSX Neza 相连的 PLC 通讯电缆的订货号为 TSX08 HM RUN CAB。

对于有经验的专业人员及需要与其它 Modbus 设备相连,用户可以自己制作通讯电缆。

下图为通讯端子的引脚定义。


1 - 保护地
RS 232 C / V24
2 - TXD : 发送
3 - RXD : 接收
7 - OV iso : 公共端
RS 422 / 485
4 - A
5 - B
7 - OV iso : 公共端
8 - COM (OV) 公共端




与 PC 连接的电缆,请参见下图。同样也可以用于与 RS-232 Modbus 相连。
注意:下载电缆在 HMI 端 8 与 13 短接。 与 PLC 通讯电缆 (Modbus) 在 HMI 端 8 与 13 不接! 标准 Modicon Modbus, 使用 9 针 D 型孔插座,而电缆应使用针插头。 而计算机使用针插座,电缆应使用孔插头。




--------------------------------------------------------------------------------
版权所有 © 2001, 施耐德电气公司
钱玉友
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 9839 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-02-07
最后登录: 2024-11-06
查看钱玉友的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-06 20:30
1 - 保护地
3楼  发表于: 2013-06-06 20:31
                PLC连接