小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-09-25
查看小刺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-06 14:28
图片:
大神们路过帮忙想想招啊!感激涕零,今天一天在线坐等。。。。
我的PLC是S7-200 224CN   ,现在用了个输入端接个脉冲流量计,接收脉冲,目前用的的是INC累加器来记脉冲,可是每次都丢脉冲,程序如下图,理论上一次每秒钟一百多到二百个脉冲,可是采集到的每秒才十多个,不知道为什么
计算方法是一次采集十秒钟的脉冲个数,然后乘以360得出每1小时的脉冲数,计算瞬时流量,不要求精度多高,差不多就行了

求大神指教     
wbajyn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1565 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-05-13
最后登录: 2022-05-29
查看wbajyn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-06 17:30
最好用高速计数器啊!