西门子工控论坛
什么问题会造成S_ODT定时器时间没到就接通
上一主题
下一主题
601920185
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
235 点
下载积分:
873 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2011-05-16
最后登录:
2024-04-06
查看601920185的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-05 12:00
全看
|
小
中
大
什么问题会造成S_ODT定时器时间没到就接通,请大侠指点。t100没用重复.M也没有重复,很郁闷,在旁边加一个S-ODTX定时器就不会出现这种情况,单一用S_ODT定时器就会出现这种情况,不知FB块或着FC块里调用了什么会造成这种现象
A M 79.0
L S5T#2S
SD T 100
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 100
= M 90.0
[ 此帖被601920185在2013-06-05 17:30重新编辑 ]
分享
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
675 个
工控威望:
7027 点
下载积分:
7217 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2012-01-04
最后登录:
2024-11-21
查看mhbxfys的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-05 13:23
全看
|
小
中
大
只要T100没重复,按道理是不会的。