向各位师傅请教:
最近公司一台东芝VFA5-2150PY变频器(冲床使用)配备15KW电动机,在工作时出现“OP2”故障
报警。查变频器说明书为“减速过程中过电压”。(说明书为日文)。
而出现的次数不确定,假如使用固定频率17赫兹运行,变频器会在工作15分钟左右出现此故障报警。
                        使用固定频率40赫兹运行,变频器可以正常工作不出现此故障报警。
频率设定由外部电位器给定。但出现此故障时并无进行减速操作。
本人怀疑为冲床所安装的模具有关(属于重型负载)。
以前没发生过此现象。
小弟愚钝。请各位师傅帮忙。
十分感谢!!!!!!!!!!!!
atogood
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-04-16
最后登录: 2024-06-19
查看atogood的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-29 09:04
可能是低频率重载。变频器时间常了,一些器件有些老化了。先把减速时间调大些看看。