向各位师傅请教:
最近公司一台东芝VFA5-2150PY变频器(冲床使用)配备15KW电动机,在工作时出现“OP2”故障
报警。查变频器说明书为“减速过程中过电压”。(说明书为日文)。
而出现的次数不确定,假如使用固定频率17赫兹运行,变频器会在工作15分钟左右出现此故障报警。
使用固定频率40赫兹运行,变频器可以正常工作不出现此故障报警。
频率设定由外部电位器给定。但出现此故障时并无进行减速操作。
本人怀疑为冲床所安装的模具有关(属于重型负载)。
以前没发生过此现象。
小弟愚钝。请各位师傅帮忙。
十分感谢!!!!!!!!!!!!
分享
xqwqqqq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
193 点
下载积分:
640 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2006-11-18
最后登录:
2017-11-21
查看xqwqqqq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-29 14:15
全看
|
小
中
大
变频电机在低频的状态下,如果负载很小没有问题,但是如果负载超过一定值,就会地生过电压报警,跟模具的重量有关,
分享