安川变频器A1000  四段速控制,频率分别为10  20  35  45.加速时间13S,减速时间15S.加速正常。当减速时,从45减35正常,从35减10时频率会在25左右停几秒钟(具体时间不明确,反正总是频率有暂停的情况),请问一下这个问题怎么解决,谢谢
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-12-29
最后登录: 2019-05-03
查看gongling888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-05 15:33
安川变频器,如果不是惯性负载,可以不接制动电阻。设定减速时间的同时,需要留意S曲线的设定。