sxsheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 485 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-03-18
查看sxsheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-04 15:19
图片:
此为自动循环程序,周而复始,轮替执行两串并支状态指令.
sxsheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 485 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-03-18
查看sxsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-08 09:35
真诚的感谢1楼yiwei125和2楼的两位老师指点,真乃“听君一席话,胜读十年书”之感,老师的画龙点睛之笔顿开吾塞,实乃受益匪浅。这段SFC两串指令要自动循环运作,确实必须要互锁编程,根据提示在此两段指令中条件处串入LD M0和LDI M0后,再在后面相应的状态中进行复位,达到了预期的效果。再次感谢两位老师的仙手指点,小弟在此百拜叩谢了。
sxsheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 485 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-03-18
查看sxsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-11 15:23
图片:
对三位五通电磁阀的两端线圈同时操作复位和置位的指令,哪种编程法更为稳定的,请老师指导下,或者还有别的更好的办法.