regxu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 268 点
下载积分: 538 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2007-11-27
最后登录: 2024-11-11
查看regxu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-02 06:17
在工厂发现加热管功率不一样或有的加热管烧了之后,因为零点发生了改变与他并联的加热管很容易烧毁(加热管之间的电压超过220v),想在中心点加个零线,发现电力调整器在没有任何触发的情况下仍然加热管有电流,各位能说说看怎么解决
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-02 19:06
有的电力控制器不是完全的可控硅控制,如果加热器接地后会有电流出现的,建议使用三角接法。