在现场求助!谢谢大家帮我看看
上一主题
下一主题
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
402 个
工控威望:
570 点
下载积分:
1405 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-11-16
查看100759的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-01 13:13
全看
|
小
中
大
三菱FX3U的PLC··
DRVA绝对指令 手册上说D8140保存当前值
我们我走DRVA 我的D8140的数值一直是0呀···
我在找原点的过程中 做了个 D8140的清零··找原点结束我就断开了
在客户现场呢···怎么解决不了呀···求大神帮我看看··我错在哪里了
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-01 13:32
全看
|
小
中
大
是D8340
楼主留言:
热心助人!
汗···以前FX1N的不是D8140么
改了程序···OK了··谢谢