发表于: 2013-05-31 23:06
全看
|
小
中
大
最近我在做这个通信,西门子程序与三菱变频器通信成功,可以读写变频器数据(PR0----PRxxx),监控输出电流,电压,频率也可以,心里高兴了一下,接下来让人伤感的事发生了,看了变频器说明书准备写起动指令(VW200到40009)运行频率(VW210到40014)VW200=1,VW210=5000,查看变频器无动作。观查西门子程序显示错误提示103(从站不支持数据:该“地址”不被从站支持),我不知道哪里出错了,接下来应该怎么做。有做过这通信的朋友请伸出你援助之手帮帮忙,谢谢。
分享
gggyniso
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
203 点
下载积分:
407 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2009-01-05
最后登录:
2023-11-04
查看gggyniso的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-04 14:43
全看
|
小
中
大
发个你设的MOBUS模块设置