三菱MR-J2S系列伺服,我接线如下:CN1B里面VDD(3),COM(13)接24V正极,SON(5)   LSP(16)   LSN(17)   EGM(15)和SG(10)短接

CN1A里面OPC(11)  COM(9)接24V正极, SG(10)接PLC里面的COM1和COM2同时接到24v负极    NP(2)接Y0,脉冲    PP(3)接Y3  方向

不知道这样接线可以吗  请教下大家
  我PLC绝对控制   DDRVA   K99999 K10000 Y0 Y3   为什么伺服不动作呢  但是伺服显示器上面数值有变化
男儿当自强
lage1024
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-10-24
最后登录: 2017-08-24
查看lage1024的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-17 17:17
MR-J2S  
CN1B->   VDD(3) 、COM(13) 短接,   SON(5)   LSP(16)   LSN(17)   EGM(15)和SG(10)短接
CN1A->   OPC(11) 、COM(9) 短接, SG(10)  PLC里面的COM1和COM2 三腳位短接    PP(3)接Y0,脉冲    NP(2)接Y3  方向

以上配線才正確

參數部分 Pn 00 設置 0000  Pn21 設置 0011   即可