sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1194 个
工控威望: 1739 点
下载积分: 7556 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-18
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-31 11:37
用2500伏摇表检查高压输出端对地绝缘有200兆欧。空投变压器过压也是正常,恒流源投1组时,电压输出在6-20KV摆动,正常应是20KV稳定运行。
静电除焦塔电压摆动。为什么呢?
吉圆电气 QQ751673698
lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-31 11:54
高压输出端对地绝缘有200兆欧,可能绝缘电阻低了。