yao163456
帮助到死
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 306 点
下载积分: 526 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2018-05-19
查看yao163456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-30 20:03
请教啊:第一现在用的是台达的EH2的PLC EH2是可以带2轴4路高速脉冲输出(也就是Y0 Y1一组,Y2 Y3一组,是带的伺服电机2台可以正反转),我想知道还有哪些PLC可可以2轴输出!本人喜欢用台达的PLC想知道还有哪个台达或别的PLC可以这个做,当然是不加高速脉冲模块的情况下!不懂的朋友可以多看看,这个有用!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1459 点
下载积分: 7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 22:29
台达的ES2可以实现四轴输出

用DDRVI的话,好像就只能两轴了,不过可以选择EH3系列就可以

触摸屏显示的不对是不是32位和16位的问题
楼主留言:
你好请教你,ES2我现在就用的,但碰到了相对定位指令时,用DDRVI 可寄存器D显示的数据非常大,和触摸屏输入不一样,别的指令寄存器就是正常
[ 此帖被fjqz00在2013-06-07 00:48重新编辑 ]