各位大侠,现在我碰到个问题。
用S7-200向导生成PID回路,当其set point为60.0时,能稳定温控
但用Smart700调节温度时,就会过温,比如设定温度引用VD300 Dword 60
再将VD300转换成浮点数60.0,set point 为VD300

为何两者结果会不同,难道数字类型没转换对,谢谢!
fdh2010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 143 点
下载积分: 734 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2010-08-04
最后登录: 2024-09-28
查看fdh2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-01 14:09
要用SM0.0连接PID 控制才行