midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-13 10:32
“逆向极限异常”这句话怎么解析?
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-13 11:39
应该是你的接线图中有反向极限开关,但是你没有接入信号,就造成反向极限异常。例如说运行前必须要闭合的,也没有闭合。
绿色的微笑