欧姆龙串口通信单元:CJ1W-SCU41-V1的485通讯口与富士变频器RJ-45连接器485通信口通信电缆如何制作啊?
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-29 06:44
你欧姆龙scu41是485的接口吗?假如是的,用网线连接RJ-45的4、5连接欧姆龙的1、2、6、8就可以了,1、6短接,2、8短接。