谢谢楼上的师傅,学生还有个问题请教,
在这个300的PLC中,用FC105进行模拟量转换时,是不是 不用考虑具体的模拟量输入侧,到底是 0--10v 的电压信号,
还是0--20ma 亦或是4--20ma 电流信号,这三种输入信号,对应A/D转换后的数据,都是0--27648
也就是说4--20ma 和 0--20ma ,对应的都是0---27468 ,不知这样理解对吗?
我知道,200的PLC, 0--20ma ,对应的是0---32000 , 4--20ma ,对应的是6400---32000
300的PLC,我刚接触,对于这块还是不明白,望师傅指教,谢谢。