如图所示,我不知道这段语句该怎么看,
我现在光知道一些诸如 “管脚 形参 实参 ”之类的概念,
从模拟量模块送来的数字量的信号,在FC105 里面,设定上下限,将其转换为需要的工程量,送到DB块里面吗?
本人新手,问题太小白,望师傅们不吝赐教。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-30 15:00
全看
|
小
中
大
这个是4个模拟量输入。
in0是模拟量输入地址
in1是输入上限
in2是输入下限
in3是输入单、双极性(类型)
ret_VAL是一些错误信息
out4是模拟量转换后的输出地址
你理解的没有错,就是把外部模拟量值输入转换后送到DB21的数据块中。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-05-31 08:53
全看
|
小
中
大
使用FC105时不需要考虑。你只要在组态时考虑模拟量的形式和硬件的量程开关位置。