浮生若梦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2395 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2017-12-31
查看浮生若梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-28 20:40


如图所示,我不知道这段语句该怎么看,
我现在光知道一些诸如 “管脚 形参 实参 ”之类的概念,
从模拟量模块送来的数字量的信号,在FC105 里面,设定上下限,将其转换为需要的工程量,送到DB块里面吗?
本人新手,问题太小白,望师傅们不吝赐教。
jpwmg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 622 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2011-06-30
最后登录: 2016-05-15
查看jpwmg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-31 16:10
0-20MA或4-20MA都对应的是0-27648,模拟量输入的值,是有测量卡决定的,在硬件中设置就可以了。