型号是MR-E 40A

定义为位置控制 电子齿轮设置为20 比 3

测试时,在PLC中输出3000个脉冲 发送结束后 伺服驱动器上显示20000 个脉冲

但是电机只走过一点点。

请教高手们,这是怎么回事?

看说明书,三菱伺服驱动器 MR-E 是10000个脉冲走一圈的呀。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-28 16:56
我记得是131072个脉冲走一圈。
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-30 10:19
如果你想一个脉冲走1um,那么5mm=5000个脉冲,5000*电子齿轮比=131072(编码器转一圈所需脉冲数),如果外部还有机械齿轮比,再换算下。