型号是MR-E 40A
定义为位置控制 电子齿轮设置为20 比 3
测试时,在PLC中输出3000个脉冲 发送结束后 伺服驱动器上显示20000 个脉冲
但是电机只走过一点点。
请教高手们,这是怎么回事?
看说明书,三菱伺服驱动器 MR-E 是10000个脉冲走一圈的呀。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-28 16:56
全看
|
小
中
大
我记得是131072个脉冲走一圈。
成功的路上需要帮助
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-05-30 10:19
全看
|
小
中
大
如果你想一个脉冲走1um,那么5mm=5000个脉冲,5000*电子齿轮比=131072(编码器转一圈所需脉冲数),如果外部还有机械齿轮比,再换算下。