林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-04-07
最后登录: 2014-04-16
查看林423的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-28 11:46
我这里一台数控的X轴手动启动转了一下就启动不了了,驱动器就亮红灯报警了  。但是显示器上的显示值在走动。电机用手的能转动,好的电机开机后是转不动的   我想是不是电机不问题    高手帮帮忙阿  
jzzjzq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2025-01-03
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 22:36
通常转一下又没什么异常,很可能是编码器部分有问题.因为检测不到正确的编码信号,保护了.