用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
3线接近传感器烧毁
上一主题
下一主题
jllnt0503
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
177 点
下载积分:
898 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2012-07-17
最后登录:
2023-04-13
查看jllnt0503的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-28 11:11
全看
|
小
中
大
昨天有台充填机触摸屏突然黑屏,机台停止运行~
后来经查发现移载台的接近传感器烧毁,导致24V和0V短路~更换后恢复正常
三线的传感器烧毁会将24V与0V短路,那两线的应该不会吧,一个是有源,一个是无源
分享
wison-shao
佛山地区承接PLC编程,自动化改造。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
262 点
下载积分:
515 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2013-03-21
最后登录:
2013-10-09
查看wison-shao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-29 10:17
全看
|
小
中
大
0V和24V并在一齐。。传感器肯定会烧的。
佛山地区ABB代理 。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
3线接近传感器烧毁
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问