jllnt0503
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 898 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2012-07-17
最后登录: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-28 11:11
昨天有台充填机触摸屏突然黑屏,机台停止运行~
后来经查发现移载台的接近传感器烧毁,导致24V和0V短路~更换后恢复正常

三线的传感器烧毁会将24V与0V短路,那两线的应该不会吧,一个是有源,一个是无源
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-28 18:04
引用
引用第1楼王志勇爱媳妇于2013-05-28 11:32发表的  :
俩线的也会的!触摸屏黑屏的根本原因是短路导致你的电源开关跳闸!

二线的不会的,因为继电器(负载)串联在电路中,你只爱媳妇去了,学业不精了呀,呵呵!三线的是传感器短路引起开关电源保护没输出,不是跳啥闸的。