18.5kw电机两台分别用两台22kw的变频器来启动控制,两台11kw的电机直接启动单独控制,7.5kw真空泵直接起动单独控制,7.5kw'空压机直接起动单独控制,3kw水泵直接起动单独控制,请问这个配电箱怎么做啊?用多粗 的线来做啊
分享
903636024
吃到老 学到老
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
202 点
下载积分:
704 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2013-05-09
最后登录:
2020-04-24
查看903636024的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-29 14:04
全看
|
小
中
大
引用
引用第13楼oyle于2013-05-29 13:51发表的 :
扯淡,自己算吧:18.5KW 10平方
11 KW 6平方
7.5 KW 4平方
3 KW 2.5平方
.......
18.5kw 人家有两个 11kw人家也有两个 7.5千瓦也有两个