楼主  发表于: 2013-05-28 09:11
18.5kw电机两台分别用两台22kw的变频器来启动控制,两台11kw的电机直接启动单独控制,7.5kw真空泵直接起动单独控制,7.5kw'空压机直接起动单独控制,3kw水泵直接起动单独控制,请问这个配电箱怎么做啊?用多粗 的线来做啊
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-29 14:33
1;总进线电流=[18.5*2+0.9*(11*2+7.5*2+3*1)]/1.732*380*0.85=131A,查表选铜芯S:25单芯(146A),四芯电缆选35的。
2;18.5KW电流=18.5*2=36A,选四芯铜电缆S6(39A)。3;11KW可选S4(35A)。
4;7.5KW 电流=7.5*2=15A,      S2.5(22A)。
5;3KW 电流=3*2=6A             S2.5(22A)。
关于4和5项,S2.5是最小等级。
吉圆电气 QQ751673698