18.5kw电机两台分别用两台22kw的变频器来启动控制,两台11kw的电机直接启动单独控制,7.5kw真空泵直接起动单独控制,7.5kw'空压机直接起动单独控制,3kw水泵直接起动单独控制,请问这个配电箱怎么做啊?用多粗 的线来做啊
分享
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
343 个
工控威望:
4887 点
下载积分:
18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2012-05-18
最后登录:
2016-10-27
查看xuliuqing200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-28 12:56
全看
|
小
中
大
总线70平方,18.5KW 10平方,11KW 6平方,7.5KW 4平方,3KW 2.5平方