18.5kw电机两台分别用两台22kw的变频器来启动控制,两台11kw的电机直接启动单独控制,7.5kw真空泵直接起动单独控制,7.5kw'空压机直接起动单独控制,3kw水泵直接起动单独控制,请问这个配电箱怎么做啊?用多粗 的线来做啊
oyle
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 523 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2018-07-10
查看oyle的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-29 13:51
扯淡,自己算吧:18.5KW 10平方
11 KW 6平方
7.5 KW 4平方
3 KW 2.5平方

这个启动柜的总线用 25平方,满负荷是100A