makou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 228 点
下载积分: 649 分
在线时间: 590(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2024-11-03
查看makou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-27 21:57
西门子S7-200 CPU222 PLC指示灯不亮,没有24V输出。找一张美国产S7-200电路图做参考.

 


 

找到电源板,检查电源管TOP246R, C脚无输出。更换TOP246R。 检查电容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF电容代换。

 

 



更换以后电源正常,有24V输出。 接上数据线,传入输出点检测程序,发现输出04点继电器无动作,单独加电给该继电器能动作。检查继电器驱动IC ULN2003,该IC15脚接04点继电器,查15脚无输出,更换ULN2003一切正常。





[ 此帖被makou在2013-05-27 22:02重新编辑 ]
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-29 08:21
我要到哪天才会修这种毛病!!!