有关顺控程序的控制,我知道有手动模式,原点模式,单步模式,单次模式与自动模式。而且用方便指令IST指令确实很方便。但问题是设备在自动模式运行时发生故障时【譬如气缸卡了】,就麻烦了。如果切换到手动模式进行排故后,再切换到自动模式就无法再在原来的断点处继续下去,必须在设备的原点处选择自动模式从头开始。这会导致原先的产品无法继续加工。不知各位老师是如何解决这个问题的?有没有办法排故后能使设备从断点处继续?另外我听说别人不设置手动模式,而是用单步代替手动,把所有的动作分成几个部分进行单步控制,但不知道是如何实现的?在我看来单步只能是所有的动作按顺序一步一步地执行。请大家帮忙教我一下吧!谢谢了!
分享
樵窗听雨
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
596 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2013-03-09
最后登录:
2021-05-23
查看樵窗听雨的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-28 20:25
全看
|
小
中
大
谢谢各位!但不知什么是LADDER程序?今天把手动程序去掉,另外编了一段手动程序,新编的手动程序没有不接通M10/S0,这样自动程序中的STL指令就不会复位了,自动切换到手动后,再切换到自动,可以从断点处继续下去,但不知大家是怎么处理这种情况的?