有关顺控程序的控制,我知道有手动模式,原点模式,单步模式,单次模式与自动模式。而且用方便指令IST指令确实很方便。但问题是设备在自动模式运行时发生故障时【譬如气缸卡了】,就麻烦了。如果切换到手动模式进行排故后,再切换到自动模式就无法再在原来的断点处继续下去,必须在设备的原点处选择自动模式从头开始。这会导致原先的产品无法继续加工。不知各位老师是如何解决这个问题的?有没有办法排故后能使设备从断点处继续?另外我听说别人不设置手动模式,而是用单步代替手动,把所有的动作分成几个部分进行单步控制,但不知道是如何实现的?在我看来单步只能是所有的动作按顺序一步一步地执行。请大家帮忙教我一下吧!谢谢了!
分享
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
1642 点
下载积分:
4097 分
在线时间: 195(小时)
注册时间:
2013-02-24
最后登录:
2019-09-23
查看王志勇爱媳妇的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-28 11:39
全看
|
小
中
大
这个需要同时编SFC和LADDER俩种程序的!SFC是顺序控制,转移条件满足会执行下一步,LADDER只要驱动条件满足就会执行指令。我们公司的程序就是这样的!