蓝领小小生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 526 点
下载积分: 1283 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2024-10-24
查看蓝领小小生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-26 10:27
PLC型号S7-200 226CN,现有康海串口服务器NC602,     能不能通过RS485与力控连接。求解
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 3506 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2024-12-05
查看zhouqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-28 10:37
可以,驱动应该是西门子200的PPI通讯,力控的IO驱动中有。